冷水空调供回水温度设置7/12℃原理说明大全

供水7℃的原因剖析:

1、从制冷机组动身,制冷剂在蒸腾器里蒸腾吸热,使水温得到下降。当蒸腾温度过低(低于0℃以下)时会导致蒸腾器外表结霜,影响换热功率,因而蒸腾温度应保持在0℃以上。蒸腾器两边一般有3~5度的温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑增大蒸腾温度可进步压缩机的功率,因而冷水空调的供水温度一般规划为7℃。

2、从人体舒适度和健康性动身,要求对室内温湿度进行全面操控。夏日人体舒适区为25度,相对湿度为60%,此刻的露点温度为16.6度。空调排热排湿的使命能够看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水份。现在空调的排热排湿都是经过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却枯燥的空气送入室内,完成排热降温文排湿枯燥的意图。假如空调送风仅需满意室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度(25度)即可。考虑传热温差与介质的运送温差,冷源的温度只需求15至18度。假如空调送风需满意室内排湿的要求,因为选用冷凝除湿办法,冷源的温度需求低于室内空气露点温度16.6度,考虑5度的传热温差(即制冷剂蒸腾温度与冷水温度的差值)与5度介质(冷冻水)运送温差(即冷水的供回水温差),完成16.6度的露点温度需求6.6度的冷源温度,这是现有冷水空调体系选用5~7度冷冻水的原因。


3、或者说,关于惯例空调体系,湿度操控的关键在于确保足够低的冷冻水供水温度。若夏日规划温湿度按DB24 /RH50%剖析,其对应的露点温度为12.9℃。也就是说,当选用惯例的自取新风、一次回风处理计划,则需求将空气冷却处理到12.5℃(机器露点)左右,才可确保室内的相对湿度要求;若选用新风会集处理或新风预处理计划,则至少需求将空气冷却到12℃以下。要到达这样的处理作用,7℃是冷冻水供水温度的最低标准。在整个供冷时节里,都要确保空调冷冻水的供水温度不得高于7℃。

回水12℃的原因剖析:回水温度设为12度,是考虑到风机盘管及其它结尾设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,即供回水温差为5度时,水泵以及体系的能耗与结尾设备的换热功率到达最佳的经济平衡点。当确保供水温度为7度时,假如增大回水温度,相当于增大供回水温差,那么关于特定的风机盘管来说,在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速下降,会导致盘管换热系数下降,关于风机盘管来说,要确保换热量不变,需求加大表冷器面积才干做到。 假定风机盘管风量不变,均匀水温相同而水温差不一起,如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少了约12%。

假如减小回水温度,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加大,这样会带来水泵能耗增大,体系初出资也会增加。跟着供回水温差的增大,在风机盘管冷量下降的一起,风机盘管的去湿才能也显着下降,这很简单带来空调房间的去湿要求得不到满意。另一方面,恰当下降冷冻水的供水温度,能够部分抵消冷冻水供水温差增大所带来的不良影响。因而,要使大温差(即供回水温差超越5℃以上)规划在运行时真实能到达节能的意图,对风机盘管而言,有必要采纳必定的办法来补偿大温差的影响。如下降冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等等。