大金直流变频柜机显现U4毛病代码修理事例

  毛病现象:        这是一个月前修好了的,现在整理出来互相学习一下。
这是一部十多年的R22大金直流变频柜式空调
其时接到朋友电话,一听是U4,直接带一把电线就去了。
一看外机地点空间极小,人钻不进去,上盖也打不开。丈量内机第三线,无总线电压,220V正常,外机也是这样。
断电从头外拉一条数据线,毛病仍旧。看外机毛病灯,五个全不亮(大白天阳光一照当然看不到),细心听,有规矩的“吱吱”声,像是开关电源不起震的姿态。
跳转到指定楼层
跟客户阐明好了,直接断电,关雪种,拧开喇叭口,雪种喷发而出(压缩机现已不动了,雪种就别盼望能回收了,就当是为地球增加点温度了)。把机子拉出来着实费了点力,究竟仅仅刚好塞下外机(散热没问题)。拆了板就走人。
回到店里,通电。晕,正常,各项电压全正常。不管了,把电源IC换下,次级输出一二极管变色,也换掉。长时刻通电测验正常,就去装板了。
也怪太自傲,直接就把整机装好通电。。。。涛声仍旧。。。。晕了,又飞了些雪种。
这回知道了,拉出来,还好线够长,只接线,不接收,开盖丈量。惋惜没条理。无意间忘了接220至整流桥的跳线。内机不报U4了,外机的毛病灯显现“压缩机发动失利”。断电丈量300V电容两头阻值。100欧母?显着的不对,测压缩机四线三相及对地阻值,没发现问题,看电路图。判别是模块毛病。
淘了块模块。过了两天再去装机。
当模块装上,通电。。。涛声仍旧。。。。晕。。。。丈量300V端阻值,变无穷大了。
再看电路图,发现中心还有一压在模块上的接线板,以及散热风机。细心看上面有一稳妥,经丈量稳妥现已烧断了,而稳妥管的另一端正是100欧的发源地。但该接线板是塑封的,看不出来是怎样衔接的,经丈量居然是散热风机。
看来毛病点找到了。
更换了稳妥管,拔下散热风机接口,丈量阻值正常了,丈量风机阻值100欧,很显着。在不接风机的情况下通电测验,等待了大好几分钟,压缩机动了,毛病灯总算正常显现了,内机毛病代码消失了,因为没接收,没有雪种循环,不能长时刻测验,就关机断电了。
拆下风机,带扇页还能转得动(我便是被这能滚动骗了),去掉扇页就卡住了。十分显着,风机便是这U4的毛病点了。拆下风机,拾掇好现场就回店了(变频的风机在咱们这是找不到的),仍是淘宝找到了一全新的原装风机(没拆封的),跟客户报了“棕红红”(本来想报棕绿红的,是朋友就少点了)。
过了几天快递到了,包装当然是棒的,丈量300V端阻值,仅仅一点点电容性质,就无穷大了。
跟客户约好时刻,装机,总算舒坦了。
因为是R22,雪种好办,调18℃,开“强力”,渐渐加雪种,用半小时稳定在4.5(环境温度只要25℃,不能多)。至此完结修理。
大金空调U4毛病是“室内室外机通讯毛病”,但能引起该毛病却不一定是通讯问题,风机也能搞死人。