家用多联机"E1"维护修理办法


今日首要谈一下家用多联机“E1”高压维护,而这个"E1”维护,许多机型都是高压维护,如风管机、多联机、空气能热水机、模块机、螺杆机,当设备呈现高压维护时,操控原理基本上都是相同,仅仅真实的修理和毛病点不太相同。

先说多联机的高压维护,多联机高压维护首要分为两个方向:

首先是制冷体系原因;

其次是操控部分的原因。

制冷体系引起的高压维护有以下几种或许性:

榜首、外机散热欠好;

第二、冷凝器脏了;

第三、制冷剂加多了;

第四、外机阀门没有翻开或许没有彻底翻开;

第五、电子膨胀阀堵了;

第六、装置时抽的真空度缺乏;

榜首外机散热欠好都有哪些状况引起高压维护呢?

在城市装置空调,空调都有专门的机位,这个机位在哪里呢?便是在格栅里,为什么设置格栅呢?开发商为了敷衍政府的查看,为了“所谓”市容市貌的一致,所以设置了这么一个格栅,不然他们修建的审阅图都审阅不过,所以就有了这么一个变形的开展,咱们空调就不得不装置在这样一个散热欠好的环境,到了夏天,由于热风散不出去,机子冷凝器就会发生很多的热量,集聚在室外机周围,空调机位环境温度能够到达最高60多度,设备一向继续高温工作,实践上厂家试验室做试验,室外环境温度48摄氏度以内设备能正常工作,设备一旦继续高温工作,直到真实的高压维护;他的真实高压维护点是多少呢?R410制冷剂的高压维护值是4.2MP(42kgf/cm2),R22制冷剂的高压维护维护值是2.65MP(26.5kgf/cm2)。



所以这个时分你其实也会想到,为什么在装置训练时要求R410体系保压到4MP(40kgf/cm2),假如保压压力缺乏,设备在高压维护前就会呈现渗漏,保压问题请参阅之前宣布的文章(你家的多联机装置时保压多少?)你能够再“温故而知新”;

室外机散热欠好引起高压维护你遇到了怎样办?

这才是你真实要考虑、想知道的原因,可是你不知道怎样处理?为什么会呈现这种状况呢?是由于物业不让拆格栅,其实你把这个状况跟业主交流清楚,空调是他的,他在运用,房子也是他的,依据物权法,他有权处理这个格栅,你把状况给他讲透,利害关系给他剖析清楚,他天然而然会让你撤除格栅,撤除格栅是对他好,咱们又不是为了歹意损坏这个修建风格,有了这些观念,用户一般会支撑你撤除格栅,让空调外机散热更好;

说到散热,咱们还要重视别的一个“焦点”——室外机的回风空间,在一个狭隘的空调机位里边,仅有外机电扇散热的出风面积是远远不行的,为了满意设备的回风(进风)空间,有多大的冷凝器,就要有多大的回风面积,假如回风部分有格栅遮挡,也请撤除,才干确保设备通风换气杰出。



关于散热欠好引起高压维护的,主张优先考虑移机,把主机移到一个散热通风杰出的空间,这才是从根本上处理问题。

家用多联机外机装置空间如下图:




新机五代多联机,散热欠好会呈现什么问题呢?会呈现室内制冷欠好,不会立马呈现“E1”高压维护,什么原因呢?由于变频压缩机不升频,然后导致制冷欠好,内机管温高,出风口温度也高,今日就不讲这部分内容了,留在下一次讲。

第二冷凝器脏了怎样处理?

冷凝器是制冷剂和室外空气进行热交互的部件,吸收天然的冷空气为高温的制冷剂降温,可是在吸收的过程中不免的把尘埃和杂质、脏物等等吸入到冷凝器翅片,使得翅片里边形成脏堵,特别运用时刻比较长的空调,比方运用两到三年没有做过保养,有一些冷凝器还能看透,严峻的机子一旦工作,用不了多久就会高压维护;这个时分怎样办?办法很简单,用高压水枪清洗或许毛刷打扫外机冷凝器翅片,直到能看透(翅片缝隙看到另一侧)停止,就能够处理高压维护。



第三制冷剂加多修正计划:

为什么制冷剂会加多呢?有些人装置的时分不明白补加制冷剂的办法,不知道要加多少制冷剂,他在实践补加制冷剂的时分,会把制冷作用欠好归到制冷剂缺乏上,其实制冷剂补加是有一个规范的要求的,加多了之后在制冷工作时压缩机的高压压力会上升,所以制冷剂是有必要操控在适宜的规模,按电器盒内侧补加办法核算今后定量补加;

四代机是50米内不必追加制冷剂,五代家用多联机是20米内不必追加,只需超出这个规模才需求补加制冷剂,所以一般家用多联机不需求追加制冷剂;

假如呈现制冷剂加多了怎样处理呢?

放掉一部分剩余的制冷剂,这是比较节省本钱的处理办法;最合理的处理计划是把制冷剂悉数放空,然后用一个2L以上排气量上的真空泵,抽真空两个小时以上,然后定量、液体补加制冷剂,再开机调试,即可处理高压维护。

第四外机阀门未开处理办法:

没有翻开阀门,这个多存在新机调试时忘了开阀门,或许是移机今后忘掉翻开阀门,还有修理时把阀门关了,成果调试的时分忘掉开阀们了;

处理办法便是:把阀门彻底翻开毛病天然消除。

第五电子膨胀阀脏堵修理办法

这种状况比较罕见,我遇到过一同,是由于装置的时分没有对体系充氮维护焊,使氧化皮吸入电子膨胀阀,形成电子膨胀阀阻塞,然后外机制冷的时分报“E1”高压维护。

电子膨胀阀堵了怎样办?

电子膨胀阀堵了的处理办法便是:先用氮气来反冲和正冲刷,条件是要把电子膨胀阀上电三十秒之后断电,这个时分电子膨胀阀是半导通的,假如氮气吹洗无效,那就替换电子膨胀阀阀体,然后对体系保压,不漏之后,抽真空、定量液体补加制冷剂,再调试毛病即可处理;

第六真空度不行引起的高压维护修正计划如下:

在装置的时分真空度抽的不行或许是抽的时刻过短,形成体系里边还有水分,这个机子的运用作用就会变差,特别在环境温度增高之后,会过早的高压维护,修正计划便是把制冷剂放掉,从头抽真空定量、液体、灌注制冷剂,然后再调试即可处理问题。

下面讲第二部分操控部分的原因

假如用压力表测验体系压力,发现压力表测的压力没有到达42kgf/cm2高压维护值,可是空调仍是报了“E1”高压维护,这个时分的查询方向是;

1、高压压力开关

2、高压压力传感器

3、室外机主板

1、高压压力开关扫除办法:

假如用压力表测的压力是35kgf/cm2压力,不到高压维护值的42kgf/cm2,而显现器上显现了“E1”高压维护,(设备呈现维护时,只需压力值低于维护值,前两次的高压维护会主动复位,第三次呈现高压维护不能复位,当你看到手操器上显现“E1”时,设备现已维护三次以上)这个时分能够去丈量高压压力开关,是否在机子没有到达维护值它提早动作了,假如是,那就阐明压力开关失效,请替换新压力开关。(记取不能短接运用,不然下次真的高压维护呈现时,没有高压维护这个关卡,就会呈现压缩机过载维护,或许焚毁压缩机的或许)

2、高压压力传感器扫除办法:

假如体系的压力开关是好的,而显现板还会在机子作业十多分钟报逐个高压维护,而压力表实践测的高压也不到42㎏,这个时分用电脑或许是调试器丈量的
数据,显现高压模块或许是高压对应的饱满温度到达了42kgf/cm2,或许是说饱满温度显现64℃(高压维护节点),那这个时分怎样办呢?就要查看高压压力传感器是否正常,最快的办法是代换高压压力传感器。由于这个时分有或许是压力传感器失效,丈量的数据禁绝形成的,请替换新的高压压力传感器,即可扫除毛病。(购买或许申领时留意:标示为“赤色”是高压压力传感器,标示为“蓝色”的是低压压力传感器)



3、外机主板问题扫除办法:

假如前两项都扫除了,而机子仍是工作到30kgf/cm2左右就高压维护,有或许便是高压维护回路,主板上的某个元器件呈现了问题,引起高压维护,那这个时分就替换主板来处理,记取这种状况呈现的概率很低。

讲完了制冷体系和操控两部分想问一下我们还有没有其他或许引起高压呢?

有没有想过冬天制热的时分高压维护怎样修理呢?

其实冬天高压维护的状况和夏日刚好相反,冬天呈现高压维护首要考虑室内部分,室内机有电子膨胀阀堵形成体系制冷剂流转不畅,也会引起高压维护,室内机蒸发器脏了,滤网脏了,然后室内机的热量散不出来,也会形成高压维护,不过这种几率也比较低,假如我们在实践的修理中,还有我这儿没有说到的高压维护,欢迎我们在留言区进行留言。

四代多联机室外机电扇不工作也会报“E1”高压维护,这种状况其实在五代多联机上会先报“FP”(直流变频电机毛病)请参阅前史信息“五代家用多联机“FP”毛病怎样修理?”